极品人生

标题: 关于插座 零火 请教! [打印本页]

作者: zzz    时间: 2014-12-15 09:22
标题: 关于插座 零火 请教!
买了个古河墙插,按照说明装好后,测量为左火右零,与一般的相反,请问需要拆下把电线重新反接吗?
作者: 合肥蒋鹏    时间: 2014-12-15 09:34
一般美国器材也都是左火右零
作者: 小小-烧    时间: 2014-12-15 09:38
美标墙插插座孔正品字对着自己;上地 左火 右零 是正确的接法;又或者接上美标电源线;电线插尾正品字对着自己;上地 左零 右火 这是最保险的(全世界都一样)
作者: zzz    时间: 2014-12-15 09:50
美标墙插插座孔正品字对着自己;上地 左火 右零 是正确的接法;又或者接上美标电源线;电线插尾正品字对着自 ...
小小-烧 发表于 2014-12-15 09:38

多谢,您的意思是以后只要接美标电源线就没问题了?


作者: 音乐精神    时间: 2014-12-15 10:41
买了个古河墙插,按照说明装好后,测量为左火右零,与一般的相反,请问需要拆下把电线重新反接吗?
zzz 发表于 2014-12-15 09:22


按美标的标准接,这个结果才是对路的。要想整体正确些,电源线的相位、机器电源座的相位都要跟上

作者: 莱卡FM2    时间: 2014-12-15 11:01
上个图就清楚了。
作者: zzz    时间: 2014-12-15 11:11
回复 莱卡FM2 的帖子


    多谢指点!
作者: 合肥蒋鹏    时间: 2014-12-15 16:02
[attach]102519[/attach]这个应该是错误的,如果国标插座,插标准电源线,尾插处看应该是左火右零,不信可以量一下看看
墙插最后都要根据具体器材调整,要一件一件的去理顺,弄准确,包括像电机之类的,都会影响到系统的声音表现。如果都搞成左零右火或者左火右零,正确的概率极小,靓声的概率也极小。

所谓理顺电源相位,器材不能重焊,电源线也不能扒开重焊,只能是调动墙插的零火位置,把所有的音响器材全部理顺电源相位是必须滴!







作者: 合肥蒋鹏    时间: 2014-12-15 16:17
[attach]102531[/attach]左零右火的墙插分别用美标电源线跟国标电源线,测得尾插部分都为左火右零

作者: zzz    时间: 2014-12-15 16:23
左零右火的墙插分别用美标电源线跟国标电源线,测得尾插部分都为左火右零
合肥蒋鹏 发表于 2014-12-15 16:17



多谢,看来实际还得测电源线,对不?
作者: 镁声绕梁    时间: 2014-12-15 16:44
  首先要把插座按照美标安装正确。然后插上电源线,测量尾插是否正确。有些美标跟机线,本身相位是乱的。我都试过买某国产全新双单声道胆后级,配送的2条美标跟机线,居然相位一正一反,插在同一个双位座上,尾插相位是互相反的。
作者: 1kevin    时间: 2014-12-15 16:49
本帖最后由 1kevin 于 2014-12-15 17:07 编辑

古河墙插最好装的了,火线的螺丝是铜色的,零线的螺丝是银色的,如图。而且火线有字母L=Live,零线有N=Neutral,地线有E=Earth。

不仅是墙插,古河全部公母插也是这样分颜色,分字母的,无论是美标,英标,澳洲标,德标,对着颜色,标示装就对了。

[attach]102548[/attach]
[attach]102547[/attach]
[attach]102545[/attach]
[attach]102546[/attach]
作者: hpstudio    时间: 2014-12-15 16:50
国内那些电子市场买的国标还是算了吧。6楼是对的。
作者: planck663    时间: 2014-12-15 17:05
6楼是对的,9楼墙插按了国标接法,怀疑第三张图的线不是标准国标线,否则尾插应是品字形右下火。
作者: 合肥蒋鹏    时间: 2014-12-15 17:19
本帖最后由 合肥蒋鹏 于 2014-12-15 17:30 编辑

好,再加张PS的原装电源线的图片。(相信在音响系统里用国标线的应该很少)
最终电源相位的判定可以按以下方法:

断开电源地,测线路地与电源地之间的电压,电压低的正确。

电源地就是电源插座上的地,,线路地 如果是平衡的话就是1脚,非平衡的话就是莲花座外壳。用数字万用表量!可得正确结果

作者: planck663    时间: 2014-12-15 17:51
楼上的美标线没错,但墙插不是美标接法(美标品字形左下是火,与国标不同),若接入正确的美标墙插,电源线出口尾插应是右下火。
都对着品字形,国标线火零没换位,美标线火零换位了。也是说墙插美标、国标火零相反,但电源线两种标准也是相反的,负负得正最终出来的尾插排列顺序是一样的。
简单说,只要囯标墙插用国标线,美标墙插用美标线,实际接入机子相位是一样的。

   
作者: kennymark    时间: 2014-12-15 18:16
六楼是正确的,没错得了。
作者: LCL123    时间: 2014-12-15 19:41
支持6楼...
作者: Rozinante    时间: 2014-12-15 20:15
“国标”是指中国标准?那应该长下面这个样子吧。六楼右边这个是个万金油插头,中国、美国、欧盟、英国什么的全能插进去,但是零火线有时候是反的。这种万用插头在欧美基本见不到,估计就是怕把零火线搞反了,造成安全隐患。
[attach]102570[/attach]

作者: 铭友影音    时间: 2014-12-16 03:23
回复 1kevin 的帖子

不是只有 古河 这样,基本上很多品牌都是这样,除非一些小众品牌
   
作者: 1kevin    时间: 2014-12-16 04:08
回复 铭友影音 的帖子

是啊,都是这样。
   
作者: wjh516888    时间: 2014-12-16 08:56
    真的有点看不懂。对于六楼是否可以这样理解:不管是美标还是国标,在任何情况下,当尾插插座孔正品字对着自己(只看尾插),只要上地 左零 右火,就是正确的接法。请指导。
作者: 江河行    时间: 2014-12-16 10:16
6楼墙插座表述正确,国标尾插表述错误;8楼更正的对。国标和美标墙插座都是左零右火,但是国标地线在上,美标地线在下。
作者: boivin    时间: 2014-12-16 10:39
回复 wjh516888 的帖子

以前我查过资料得知:世界各个国家都有自己的墙插标准(无国际标准),有的左零右火有的左火右零;但是品字头的尾插是有国际标准ISO标准的。
所以不管哪个国家只要是配自己国家标准的电源线(最正确的做法),最终的结果都是品字的尾插面对自己是上地左零右火。
供兄参考   。
作者: 永号    时间: 2014-12-16 10:57
回复 合肥蒋鹏 的帖子

非常准确方法!

即便搞准确了零火线,个人体会一切还是以听为先,器材一件件分别零火线对调细听把握做好标记。

作者: wjh516888    时间: 2014-12-16 11:05
回复

以前我查过资料得知:世界各个国家都有自己的墙插标准(无国际标准),有的左零右火有的左火右零; ...
boivin 发表于 2014-12-16 10:39

谢谢b兄:今天对我的电系统測了一下,整个都是反的,打算重接,听了那么长的时间了,说起来挺可笑的。之前用两方向的插座试过,好像我现在的接法好听,但在整个的调试过程中,误听的也太多了,回忆早前我曾发表过8550电源反接的好听,看来是对的。谢谢


作者: ljj1111    时间: 2014-12-16 14:42
回复

以前我查过资料得知:世界各个国家都有自己的墙插标准(无国际标准),有的左零右火有的左火右零; ...
boivin 发表于 2014-12-16 10:39

不管怎么接的,最后电源线的母头   上地,左零右火。



作者: ljj1111    时间: 2014-12-16 14:44
回复

非常准确方法!

即便搞准确了零火线,个人体会一切还是以听为先,器材一件件分别零火线对调细听 ...
永号 发表于 2014-12-16 10:57

不排除机器内部的相位出错



作者: wjh516888    时间: 2014-12-16 19:21
重新接后,应该说比以前好很多。声音更干净些,音质、定位、高频泛音、穿透力和通透均提高。
作者: wjh516888    时间: 2014-12-18 17:14
哎呀,听了两天,感觉声音死,宽松度不够,好像是底盘也不够大,中午将cd机的零火还换回去了,感觉好很多。我插座一边有红三角,另一边绿实圈,红三角一边的插孔是T型,绿实圈一边的插孔是 I 型,现将cd机插座红三角T型孔的一端接火线,cd机插座绿实圈 I  型插孔接地线。请大家赐教。
作者: wjh516888    时间: 2014-12-18 19:02
美标墙插插座孔正品字对着自己;上地 左火 右零 是正确的接法;又或者接上美标电源线;电线插尾正品字对着自己;上地 左零 右火 这是最保险的.
     用这种接法是否还要考虑电源的相位,若要考虑电源相位,他们之间是什么关系。我越搞越糊涂。
作者: 合肥蒋鹏    时间: 2014-12-19 10:30
美标线不见得交叉,国标线不见得不交叉,生产厂家不见得按标准执行,功放厂家也不见得按标准来,实测为准,测一下能费多少劲?
作者: wjh516888    时间: 2014-12-19 15:51
不知这种测试是否还有必要,能否谈谈上述的接法与下面的测试的关系。
如何判断台式CD电源线正负极?
测试器材的漏电流量,漏电流量最小的接驳方式为正确相位(用量度微量电流(Microamp或Miliamp)的数字表测试)。
工具:万用表1个。测试的方法和步骤是:
1.机器必须独立测试。测试时必须将所有讯号线和地线除去。
2.用一个三脚变二脚的转接插头,将地线浮起,否则无法测到漏电量。
3.将两脚插头插入电源后,将机开着,稍候数秒,然后将数字表打向测量微量电流的一档来测量。
4.将红色的测试棒接触器材身上的RCA(莲花插座)的外壳,切记你的手不可接触机壳和测试棒的金属部分。
5.将黑色的测试棒接往电源插座的地线孔,如不便或怕危险,也可用一只手握黑色测试棒的金属作为地极回路,功效一样。这时万用表会显出数字,用笔将读数记下。
6.做完上列步骤后,将机器的电源关掉, 拔出插头,三分钟后将插头反转,再插入电源插座,稍候片刻(约两三分钟,如测量大功率的巨无霸功放,则起码需要五分钟后才可再进行测试),然后开机,重复④、⑤两个步骤,然后将数字记下。
7.比较先后两次所得数据,数字低的插法是正确的电源相位。
8.试好后用颜色或贴纸在插头和插座上做好记号,方便日后重新接驳时保持相位正确。
如果你将所有的机器依照正确的电源相位插好后,驳上讯号线和喇叭再开机时,你会感到声音明显好了,无论清晰度、分析力、速度感、力感和宁静的感觉也有所改善,声音也靓了很多。





欢迎光临 极品人生 (http://hk.hiendlife.com/x1/) Powered by Discuz! X3.2