极品人生
标题:
瑞士物理后级一开开关家里就没电了(问题已解决,换了漏保和过欠压保护器)
[打印本页]
作者:
wlg2000
时间:
2018-1-3 18:00
标题:
瑞士物理后级一开开关家里就没电了(问题已解决,换了漏保和过欠压保护器)
本帖最后由 wlg2000 于 2018-2-3 19:13 编辑
瑞士物理后级一开开关家里的总开就跳了,可能是怎回事,家里的总开是40A带漏电保护的,暂时没有拉专线,以前用欧标的电源线换了国标的也不行,用的一般的家用排插。偶尔有不跳的情况,使用就一切正常
上面的问题说的状况可能有点误导大家,是我说错了,开关都没跳,就是没电了,查了配电箱应该是过欠压保护器有问题,今天把过欠压保护器和漏保都换了,目前供电一切正常
作者:
zwmm
时间:
2018-1-3 18:48
先确定功放有无问题,没问题的话就是空开太小了
作者:
wlg2000
时间:
2018-1-3 19:33
功放一旦通上了电使用都没有问题,查了下接线的漏电保护开关是16A的,准备换个25A的
作者:
musicmad
时间:
2018-1-3 21:06
本帖最后由 musicmad 于 2018-1-3 21:10 编辑
16A空开不小了,应该是漏电保护引起的!一般功放启动电流没那么大。你把功放的技术指标发上来看看。
作者:
苗歌
时间:
2018-1-3 21:18
功放出问题了,再打功放也不会有3π空调那么大,别开了,修
作者:
nannanle
时间:
2018-1-3 23:47
32A起比较好 开机会有变压器标称1倍的冲击
作者:
wlg2000
时间:
2018-1-4 00:01
功放是瑞士物理的后级model 6
作者:
wlg2000
时间:
2018-1-4 00:02
又查了下,家里是总开40A的空气开关带了4组16A的漏电保护,跳的时候一起都跳了
作者:
genalex
时间:
2018-1-4 07:03
德国物理的机龄最少20年了。检修应该是唯一路径
作者:
zhidong
时间:
2018-1-4 08:58
现代家居洋房总线到户一般都标配10平方的进线,总空气开关和漏电保护开关最好用到63安的。音响专线取电是直接接在漏电保护之后,不再和家里其他用电器有回路!考究点的可以接总空气开关进线端就是电表的入户线再过漏电保护,这样如果器材有漏电情况跳了专线漏电保护开关不至于影响全屋都无电了!
楼主的问题应该出自机器本身偶然有漏电的情况出现引起跳漏电保护,先检查一下家里电箱的地线是否接好到接器材插座的地线是否都有接好。再检查器材机内接地线是否都接好了!就应该不难排除问题了!
作者:
chinaradio
时间:
2018-1-4 09:15
感觉机器有点问题 不要大意 指不定哪天就烧了
作者:
justicet
时间:
2018-1-4 10:30
估计是某个接头绝缘不好,有铜丝窜出造成联电。
作者:
wlg2000
时间:
2018-1-4 18:42
机器确实时间比较长,用排除法逐步检查吧
作者:
osprey79
时间:
2018-1-8 20:12
请先把家里这条回路的所有插坐接线都检查一遍确保所有接线正确、扎实(尤其没有虚接),这应该是第一步。
作者:
sigh
时间:
2018-1-8 20:33
把功放开关闭合,万用表测量一下功放插头L,N对机壳的电阻,以及L,N之间的电阻再说........
作者:
arong1039
时间:
2018-1-15 11:55
有些空开老化了,不管多少A,稍冲击就会跳闸。
作者:
arong1039
时间:
2018-1-15 11:59
如果怀疑机器内漏电,简单做法是断开电源线地线(用透明胶包住地脚就行),开机如果不跳,肯定是漏电了。注意试的时候别触碰机壳,防止人触电。
作者:
wlg2000
时间:
2018-1-15 18:07
95年左右的机器,应该是30年多点
作者:
aangling30008
时间:
2018-1-15 18:42
电容老化了
作者:
chaisan
时间:
2018-1-16 09:10
这个明显是功放问题,引起跳闸。
功放内部的电路出问题,很难检修。
作者:
lihifi
时间:
2018-1-16 09:16
电容可能老化了,开机瞬间短路,所以跳闸,待电容充一会儿电,又对了。
作者:
PLSS
时间:
2018-1-16 10:38
大功率后级,一般情况下会设计成,(1)刚通电时,整流经过限流电阻对大电容充电,延时一段时间后,(电子回路控制接通)或继电器闭合短接限流电阻,全压供电;(2)主电源接入处安装温敏电阻,限制电源刚接通时的电流。因此,如果,电源刚接通就跳闸(有时却能正常工作),可以看看这些部分的东西是否故障了。
作者:
wlg2000
时间:
2018-1-22 15:32
周末拿到维修师傅的店里试了下,在店里没问题,随意开关都不跳,店里用的一个32A的漏保为总开,准备找电工查下家里的电路
作者:
osprey79
时间:
2018-1-23 13:12
按我说的查,能找到问题的
作者:
arong1039
时间:
2018-1-26 11:58
想都不用想,直接换空开。
作者:
jeffzhang
时间:
2018-1-27 15:57
就是功放的启动电流太大了,把空开容量换大就行了
作者:
注册王珏
时间:
2018-1-28 13:16
把脱扣特性曲线C字头的空开换成脱扣特性曲线D字头的。
作者:
drdd
时间:
2018-1-28 22:24
wlg2000 发表于 2018-1-22 15:32
周末拿到维修师傅的店里试了下,在店里没问题,随意开关都不跳,店里用的一个32A的漏保为总开,准备找电工 ...
你的线路截面积是多大的?如果小于6平方,有可能就是线的问题
作者:
wlg2000
时间:
2018-2-1 12:17
不好意思,前面的问题有点误导大家,空开和漏保都没有跳,就是没电了,现在怀疑是过欠压保护器坏了,已经买了一个准备换上看看
作者:
cctvcjh
时间:
2018-2-2 20:36
兄的前级也是物理吗?
作者:
cctvcjh
时间:
2018-2-2 20:43
前几天在二手商看到一个前级,据说整套是推火车头的利器。
作者:
wlg2000
时间:
2018-2-3 12:13
对,瑞士物理前后级
作者:
wlg2000
时间:
2018-2-3 19:14
谢谢各位热心烧友,问题已解决,是供电线路的问题