极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

1270

查看

11

回复
返回列表

go

dcs eagle plus 不接地线 系统的前后级机壳就会带电 怎么解决

1#
发表于 2017-5-16 13:03:05 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
最近发现 dcs eagle plus 不接地线 系统的前后级机壳就会带电  而且电量还不小至少有几十伏。
请问是机器有什么问题了吗 怎么才能解决。现在只能把地线接到解码器上,以前系统的地线是接在前级上的。

使用道具 TOP

2#
发表于 2017-5-17 14:15:15 | 只看该作者
那就接上,接哪里只有是单点就OK。再说电压不一定是他引起的。

使用道具 TOP

3#
发表于 2017-5-25 14:42:55 | 只看该作者
dcs eagle plus 和前级的电源相位不一样

使用道具 TOP

4#
发表于 2017-5-25 14:45:09 | 只看该作者
可将 dcs eagle plus 的零线和火线换转试试

使用道具 TOP

5#
发表于 2017-5-25 14:56:27 | 只看该作者
前后级机壳就会带电,有几十伏?会不会是电源相位反了?

使用道具 TOP

6#
发表于 2017-5-25 23:20:56 | 只看该作者
相位正反都试过了。都有。

使用道具 TOP

7#
发表于 2017-5-25 23:22:41 | 只看该作者
直接用 面板上的按钮 就能切换相位吧。
所有设备的相位全是国际标准 右火 左零。

使用道具 TOP

8#
发表于 2017-5-26 00:37:53 | 只看该作者
面板上的按键是信号相位转换,并非220伏交流电的零火对调

使用道具 TOP

9#
发表于 2017-5-26 00:45:14 | 只看该作者
http://bbs.hifi168.com/bbs/showtopic-225389.aspx
二楼,工具一,最方便了

使用道具 TOP

10#
发表于 2017-5-26 10:10:01 | 只看该作者
是电源的相位问题,把火线与零线换边就可以了。

使用道具 TOP

11#
发表于 2017-5-26 11:43:20 | 只看该作者
就是电源相位(极性)问题,火零互换选个感应电压低的,其实怎么换多少都会有。核心是解决正确接地,减少影响。

使用道具 TOP

12#
发表于 2017-5-26 21:40:48 | 只看该作者
谢谢楼上们的回复