极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

2799

查看

15

回复
12下一页
返回列表

1#
发表于 2012-11-20 13:10:40 | 只看该作者
要问专业电工,如果没有专业人士指点让坛里众说纷纭的到时侯您也用的不放心

使用道具 TOP

请教一下这个配电箱接的有问题吗?

2#
发表于 2012-11-19 23:09:58 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
原楼宇里的配电箱,左边是零线,右边是地线。好像固定在一个金属板上了。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

x

使用道具 TOP

3#
发表于 2012-11-19 23:18:17 | 只看该作者
这个就是叫公用配电箱。

使用道具 TOP

4#
发表于 2012-11-19 23:27:01 | 只看该作者
零线 金属板子应该带电的吧?

使用道具 TOP

5#
发表于 2012-11-19 23:30:34 | 只看该作者
零线与地线相通啊?俺这些外行人真看不懂

使用道具 TOP

6#
发表于 2012-11-20 10:10:08 | 只看该作者
哪位老师指点一下!

使用道具 TOP

7#
发表于 2012-11-20 11:13:46 | 只看该作者
从图片上看应没问题!

零和地在进总开关前通没问题.(保护接地了)但过了总空气开关再到下一级漏电保护开关的输出端就要分开接了!

使用道具 TOP

8#
发表于 2012-11-20 14:02:42 | 只看该作者
依图上开来,左边的铜排是零线的公共排,右边的铜排(接着黄绿双色线)的是接地公共排。 蓝色为零线,绿色为火线。断路器上标"N"的为零线。火线是"L".右边铜排上的一根蓝线如果是接设备或插座的地线是没有问题的!配电线还算工整。就是L线应该放红色。

使用道具 TOP

9#
发表于 2012-11-20 14:09:07 | 只看该作者
我不是专业电工,  但没错, 零线与地线在入口处是相通的. 关于这个问题专门讯问过专业电工.

使用道具 TOP

10#
发表于 2012-11-20 14:12:33 | 只看该作者
右边那根蓝线与另一根黄花地线是意外,不考虑的!

使用道具 TOP

11#
发表于 2012-11-20 19:29:13 | 只看该作者
本帖最后由 sigh 于 2012-11-20 19:35 编辑

一般的住宅低压供电系统采用TN-S的接线方式,就是零线‘地线分开的配电方式。在10kV/0.4Kv的变压器的低压侧,从变压器出来的N母排(零线)直接连接到接地极接地,称为中性点接地。A、B、C三相与N相一同引入到配电所的开关柜,N线要求一点接地,就是前面所提的中性点。所以,在开关柜和住户的配电箱,内部的N线都是要求绝缘的,一般采用绝缘子支撑。在开关柜内部另外设接地母排,与开关柜金属框架金属连接,并连接到变电所周围的接地网上。
分配到每户的一般三根线,一根零线,一根火线,一根接地线(黄绿色)。从安全角度考虑,零线要看做带电,因为如果用电造成三相负荷严重不平衡,中性点的接地电阻偏高,会造成中性点的位移,零线会带有电压。再者,正常运行期间,零线上有电流流过,而地线上没有电流。地线存在电流则是用电设备接地,会造成漏电空开跳闸。如果用户把零线和地线接反了,同样,地线有电流,空开也瞬间跳开。
过去的有些用电采用TN-C, TN-C-S, TT,现在家庭很少见到了。
左边的零母排按照规范,应该经过绝缘子固定到金属板上。楼主可以仔细看看零母排下边是不是有支撑的绝缘子之类。
不知这样答复,能说清楚吗?

使用道具 TOP

12#
发表于 2012-11-22 20:04:09 | 只看该作者
清楚极了!谢谢
一般的住宅低压供电系统采用TN-S的接线方式,就是零线‘地线分开的配电方式。在10kV/0.4Kv的变压器的低压侧 ...
sigh 发表于 2012-11-20 19:29



使用道具 TOP

极品人生 ( 粤ICP备08007514号)

GMT+8, 2024-9-29 06:23, Processed in 0.029518 second(s), 17 queries.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2010 Comsenz Inc.