市面上发烧电源线的插头基本都是美标的,但美标的额定耐压一般是125V,国内是220v,耐压翻倍都用着没事吗,大家怎么都不用国标的电源插头?

使用道具 TOP

2#
发表于 2017-11-17 23:02:07 | 只看该作者
如果是大电流后级,用美标插头会不会不太可靠啊

使用道具 TOP

3#
发表于 2017-11-18 01:42:28 | 只看该作者
原装美标插头你就放心用吧不会出问题。

使用道具 TOP

4#
发表于 2017-11-18 09:07:03 | 只看该作者
你还担心你家电流把美标插头烧化啊,哈哈

美标电源线还有20A插头设计。

使用道具 TOP

5#
发表于 2017-11-18 16:09:46 | 只看该作者
chuanghua 发表于 2017-11-18 01:42
原装美标插头你就放心用吧不会出问题。

多谢建议            

使用道具 TOP

6#
发表于 2017-11-18 16:17:36 | 只看该作者
chaisan 发表于 2017-11-18 09:07
你还担心你家电流把美标插头烧化啊,哈哈

美标电源线还有20A插头设计。

也不是担心烧化,理论上美标插头即使插220v还能承受10A呢,主要是心理层面有点强迫症

使用道具 TOP

7#
发表于 2017-11-20 00:04:20 | 只看该作者
就算是山寨的美标插头,也比保险丝粗

使用道具 TOP

8#
发表于 2017-11-20 11:57:37 | 只看该作者
本帖最后由 马探长 于 2017-11-20 11:58 编辑

从理论上讲,标注的电压和电流值作用各是各的,电压值体现的是绝缘水平,电流值体现的是过流能力。标注220V的耐压值肯定比125V的高。通常耐压值要比额定值高很多,因此,美标的接上220V不见得会被击穿。至于电流值,20A的比10A的过流导体截面要大,所以承受功率要大。

使用道具 TOP

9#
发表于 2017-11-20 19:54:55 | 只看该作者
电缆耐压的安全系数很高的,一般要取到10倍。日常使用,电压翻倍完全没有问题。