本帖最后由 轻舟老酒 于 2022-10-5 07:23 编辑
我的阿卡配拉听音室的声学设计装修处理过程
从发烧开始,就一直很注意有关听音室声学处理的知识,特别是《极品人生》各位烧友的经验之谈。最后,得出一个结论:听音室的声学处理,一半是人为的科学专业严谨细致的努力,一半靠神的眷顾,也就是运气。
世界上年年新建的音乐厅无数,声效众口夸赞值得神往的音乐厅却廖廖无几,很多大手笔的精心努力,人算不如天算,因为种种无法找到的原因甚至无法解释的原因,结果以失败告终,包括闻名世界的悉尼歌剧院。所以,一开始声学装修,我心理上就准备好了接受以失败告终,到时候再考虑怎么挽救。
在考虑声学处理时,成都海恩音响公司的老板曾总,反复提醒我,宁可吸音不足,还有办法弥补,千万不要吸音过度,可能无法弥补,甚至只有拆了重来。我一直赞同他的这个经验之谈。
专业的事情交给专家去做。声学设计处理,经过反复比较,我找了四川中测建声公司,在长达近10年的讨论中,与公司总经理宋磊成了朋友。中测建声的CEO兼声学设计师总工程师宋磊毕业于清华大学电机系声学工程设计与管理专业,并在南京大学声学研究所电声专业进修。他也赞同海恩音响公司曾总的声学处理原则,下面是他的最后的设计方案:
项目名称:唐先生影音室项目
第一章 建筑声学数据分析
第二章 建筑声学方案实施
第三章 建筑声学设计服务
第四章 参考文献
细节决定品质 严谨决定效果
建筑声效分析与设计案
该项目是一个楼层较高的视听间,供平常娱乐听音观影用。通过声学处理后不仅要考虑视听室的隔音而且能够使视听室清晰的对白,立体声幻像声场定位包围感强烈的环绕声场,没有背景噪音和失真。完全透明的系统,观众只听到声轨而不是扬声器。
第一章 建筑声效数据分析
家庭高质量听音室,室内各个面都有一定的吸音物体。在邻室之间需要一定的隔声处理,一面干扰到邻室以及邻居的安静环境。
1 、 房间属性分析:
该影音室内空间的几何形状:(单位:米)(根据CAD图纸尺寸)
长 9.4 宽 6.7 高 6.1
根据常用的波尔围曲线,最合理的声学房间比例图所示:
单位/米 高度 宽度 高度 数据来源
A 1.00 1.14 1.39 sepmeyer
B 1.00 1.19 1.44 salter
C 1.00 1.28 1.54 sepmeyer
D 1.00 1.40 1.90 louden
E 1.00 1.60 2.33 sepmeyer
而该房间比例为: 1.54 : 1.1 :1 所以根据上图优化的数据进行对比,本建筑长宽比例在波尔围曲线附近,属于比较合适的比例。
房间内部环境:现在房间尺寸是根据客户提供的平面布置图所得。房间总吸音量为室内所有界面乘以各自的吸音系数再相加,
根据如下公式:A=S1×a1+S2×a2+…+Sn×an
A=室内总吸音量,Sn = 界面面积 (㎡) an =不同介质吸引系数
室内总吸音量为:20.5 (500Hz时)是按照密闭空间,毛胚房计算。
2 、人体吸声指数:0.28 (500Hz时)
在有效的空间内,常规人数 2-6
3 、噪音衰减系数,根据目前室内特点,取各墙面吸音系数的平均值,它只用来做大概估计: 0.34(500Hz时)
4、混响时间,室内声音衰减60DB ,所耗费的时间。根据塞宾公式进行测算震动时间。
T= 0.161V/A (单位:米)
T= 0.049V/A (单位:ft )
T= 混响时间,V=房间容积,A=房间吸音总量
RT60 : 1.14 (500Hz时) 同样我们可以通过计算得出不同频率的混响时间如下表:
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
0.92 0.9 1.14 1.15 0.88 1.06
对于比较小型的影院,室内的混响时间,中频满场理想值
混响时间 : 0.8-1.14/S
温暖感BR : 优选为 1.1~~1.25之间
强度因子Gmid : 4.5~~5.5DB (Gmid为500HZ~1000HZ平均值)
明晰度C 80 : -1~~-4 (500HZ,1000HZ,2000HZ频段平均值)
亲切感 T1 :接近30ms (第一重要反射声与直达声之间的延时)
侧向声能百分比LF: 0.10~~0.14
双耳听觉关系数LACC: 中值为0.42, 范围为0.41~0.44
5、房间共振,根据房间受到声音激发后,对不同频率会有不同的响应。如果分布不均匀,会使某些某些声频明显加强而失真。通过公式
频率为:
其中 Lx,Ly,Lz-----房间的长、宽、高(m);
nx,ny,nz-----为自然数切nx、ny、nz不同时为0。
nx,ny,nz 取(1,1,0)(1,0,1)(0,1,1)计算结果如下:
(1,1,0) 46Hz 92Hz 184Hz 367Hz
(1,0,1) 56Hz 112Hz 223Hz 447Hz
(0,1,1) 66Hz 131Hz 262Hz 524Hz
6 、根据以上结果室内驻波分布图如下:
无法上图
7、通过模拟计算的房间对各频段的平均吸音系数如下: 无法上图
通过模拟计算的房间的混响时间如下:
第二章 建筑声学方案实施
处理方案如下:无法上图
地面声学处理:
原地面满铺一层8mm软木减垫,墙边翻边不低于200mm,然后进行不低于80mm混凝土垫层。
墙面声学处理:
1、 原始墙面满铺一层10mm厚三种不同密度的减震胶垫。
2、 定制竖向声学减震轻钢龙骨竖向间距400mm。
3、 安装30*40mm松木木方防火处理横撑龙骨,横竖向间距600mm。
4、 空腔处满填充50mm厚三聚氰胺吸音棉。
5、 松木上满铺一层8mm厚软木满铺。
顶面声学处理:
1、 原始顶面满铺一层10mm厚3层不同密度多层复合减震胶垫;
2、 30*40mm松木木方间距400*400mm;
3、 空腔处填充50mm厚三聚氰胺吸音棉;
4、 松木上方面铺一层8mm厚软木。
第三章 建筑声学设计服务
按照对项目进行细致,特性化及完美化的设计理念。
从设计开始,现场进行勘探,并与甲方进行交流,并根据交流结构,对设计进行同步的更改和完善。
在总体设计完成后,甲方在开始施工及施工过程中,我公司将委派专业人员,积极配合甲方施工人员进行技术指导和人员技术培训。确保设计图纸施工的完整性。保证甲方的顺利施工。做到边施工,边检测,边完善。
在施工结束后,我公司人员将配合甲方进行各项声学数据的采集和检测。确保通过验收并达到优质工程!
第四章 参考文献
参考:
1 ADA公司 EASE软件
2 《声音理论》 瑞利
3 RPG公司矩形空间声学软件《ROOM SIGER》
4 GYT 5086-2012 广播电视录(播)音室 演播室声学设计规范
5《剧场、电影院和多用途礼堂声学设计规范》GB/T50356-2005
6《室内混响时间测量规范》GB/T50076-2013
7《厅堂混响时间测量规范》GBJ76—84
8《声学室内声学参数的测量》 ISO3382-1
四川中测建声工程技术有限公司
2019年10月21日
减震胶垫隔音,吸音棉强吸音,软木再复盖弱吸音,三道声学处理后,外面再盖上10毫米厚的欧松板,欧松板上再复盖用以装饰听音室的白色影木板。整个听音室没有任何外露的声学处理痕迹。在最后的这两道工序时,鬼使神差的把原设计的板与板之间的吸音缝隙由原设计的10毫米改为了5毫米,减小吸音,大家居然都同意这个改变。
听音室装修完毕后,我忐忑不安的人工测试了一下,用竖琴弹拨,大声小声说话,撮唇发出嘶声,鼓掌等方式,悦耳!心里顿时有数了,至少不会推倒重来了。各种家具包括音箱摆放完毕后,进行了声学测试验收。
测试报告出来后,彻底放心了!3年的提心吊胆的日子终于结束了。
下面是测试报告:
成都唐先生影音室
建筑声学测试报告
测量单位: 四川中测建声工程技术有限公司
测量人员: 任川
报告编号: 检测字第20210300125
检测日期: 2021年12月29日
1、 测量标准:
本测试参照GB/T50076-2013 室内混响时间测量规范
2、本次检测所用的主要测量设备:
声级计: PAA6
声源: 气球
3、测量方法简介
本次测试采用中断生源发测量房间内混响时间,使用气球爆炸声源,经现场声级计PAA6直接获得声压级的衰变并获得混响时间的倍频程数据(一起自动计算并获得单个测点5次声压级衰变曲线各倍频程中心频率混响时间的平均值)。
测量的精准度采用工程级,即声源位置不低于2组。声级计测试前后会使用声级校准器发射94db的1000HZ单频声对声级计进行校准。
4、测试数据
测试地址位于成都市世茂玉景湾内,测试时,室内空调、新风系统处于关闭状态;门窗处于关闭关闭状态测点位置距离地面1.5m,距离任意反射面大于1m,测点位置分布图如下图所示:
测试混响时间表1(单位:s)
频率HZ 125 250 500 1000 2000 4000
测试点一 0.76 0.72 0.65 0.63 0.62 0.67
测试点二 0.85 0.82 0.72 0.71 0.68 0.65
5、测试数据结论
测量结果综合评价:视听室500HZ-1000HZ平均混响时间为: 0.65s-0.71s,
四川中测建声工程技术有限公司
2021.12.30。
经过9个多月的听音,阿卡配拉神剑的8个18寸喇叭没有任何驻波的困扰,声音达到了我要的感觉:近乎好的音乐厅现场的声音。
听感是个人的,海恩音响的曾总和我的发烧友也有来听过的,感觉与我大致相似。我自认为达到了我理想的境界。
感谢海恩音响曾恒总经理的反复提醒,感谢中测建声宋磊总经理的精心的声学设计和施工,感谢设计师冯凯的音乐厅式的设计。
最要感谢上天对一个烧友十年努力的眷顾,赐给我的运气不错。
图3是第一道工序,减震层。图2图4是第二道工序,吸音棉。图5是第三道工序,铺软木,图1是最后一道工序,装修完毕。 |