我这也是电压高,247v,投诉到电力局。第2天电力局来人测了一下确实高,就把变压器调低一挡,现在电压226-230v。问题解决了

使用道具 TOP

38#
发表于 2015-10-22 10:29:10 | 只看该作者
这个要看做的工艺了,如果你是用工业用的就肯定有影响了,你看看台湾LOOK T罗师傅的,做的很好,一般拿大一倍的功率吧,如果是晶体管后级就不要接了

使用道具 TOP

39#
发表于 2015-10-23 16:11:01 | 只看该作者
量了一下屋里电压,白天240V晚上245V,打电话给供电局,他们来看了确实高,但是要我通知小区管理处出函才能调电压,因为要临时停电。搞得真麻烦!管理处可能要不喜欢我了。诸位遇到这情况么?